wxm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 108 點
下載積分: 343 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-06-30
查看wxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-21 08:11
請各位大師指點一下
我用Fx3U一485一BD和森島SD780變頻器RS一485通信,變頻器沒有反應。
串口調試:用PLC發出和串口反回是一樣的數據。
PLC和變頻器設置參數是一至的
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-29
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-21 19:45
一看就知道沒有CRC校驗
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-29
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-21 19:47
變頻器要通信也要把變頻器設定為通信格式