20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-13 08:53
用一個三菱plc給一個松下伺服發脈沖,沒有用電子齒輪比,用的是pr008,給定脈沖和實際脈沖有幾百的誤差。求解
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-02
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 11:28
你是我見到用松下A5的走不準的第N個人了,在那之前我也用了不少A5的,也沒遇到走不準的問題,后來拿給我自己親自遇到了一次。還有一次是我去一個廠應聘,那個廠是老板說他們的松下A5走不準,老板覺得是工程師寫程序的問題,后來又找一個還是同樣的問題無法解決。在論壇里我說松下的伺服有問題還和有個人懟上了。這個看人品,遇到了就遇到了,修改一下電機剛性試試,不行的話找供應商換一臺。這幾年都沒用松下的了,改用臺達的了,性價比都還不錯,除了剛性沒松下的好,沒馬達缺相檢測,其他的感覺都還可以。