河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-09 08:36
進盤光電沒有檢測到盤到位時(或者無盤時)傳動一直行走,如果進盤光電檢測到盤到位以后,按輸入距離脈沖繼續行走到設定距離停止,應該用什么指令在檢測到信號后改變距離脈沖,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手冊上好像說在一個掃描周期,出錯
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-01
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-10 11:15
用PLSR  多段指令           設置為 三段   第一段  和第二段      無所謂   設定大概 就行了   第三段設為你要定長長度    程序開始運行時    未感應到產品   讓指令在第一段和第二段之間 不停的切換        一但感應到產品   立即切換到第三段    走定長    即可
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(至小屋)
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 583 個
    工控威望: 2137 點
    下載積分: 2237 分
    在線時間: 716(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-07-13 08:10
    圖片:
    圖片:
    你理解錯了    切換的時候  根據  信號  改變對應的寄存器的數值就好了                切換 不會停頓的     第一段  和第二段  就是來  完成無盤無限運行的    
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 583 個
    工控威望: 2137 點
    下載積分: 2237 分
    在線時間: 716(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-07-13 08:14
    第一段脈沖發送完成  就切換到第二段     第二段脈沖發送完成  就切換到第一段   不停的循環     但是無論是第一段 還是 第二段一但接收到EXT 信號        那么都切換到第三段  定長運行就可以了
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 583 個
    工控威望: 2137 點
    下載積分: 2237 分
    在線時間: 716(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-07-13 12:04
    你是XC的PLC?
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 583 個
    工控威望: 2137 點
    下載積分: 2237 分
    在線時間: 716(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-07-15 07:59
    XC的不行  換XD的可以