dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-07 10:49
酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障:4月13日,位于膠州的一家機加工企業聯系公司,對方公司使用的酷馬A1000變頻器顯示OL故障代碼,過電壓故障時是指變頻器的輸出電流超過變頻器額定電流而引起的的故障。當變頻器檢測到輸出超過可承受的電流耐量150%的變頻器額定電流,持續時間超過60秒。變頻器就會發出過電壓報警信息。
酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障原因:一般導致變頻器出現過電壓故障的原因有:變頻器輸入電源的電網質量不好,存在瞬時高電壓的情況導致變頻器內部的直流母線電壓過高,二是變頻器減速時間太短,電機因為慣性的作用處于發電狀態。
酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障過程:變頻器維修過電壓是比較容易的,只要檢查出變頻器故障的原因。檢查變頻器電機是否有負載過重,變頻器內部的轉矩提升設定值設置是否合適,酷馬變頻器的電子熱動電驛功能設定是否合適。經過全面的檢測發現變頻器維修過電壓故障的原因是因為變頻器的減速時間設定太短導致電機處于發電狀態引起的,將變頻器內的轉矩提升參數進行重新設定,酷馬變頻器恢復正常工作。在日常生產工作中一定要根據電機的情況對變頻器加減速進行設置。
四夢龍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 211 點
下載積分: 985 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-01-28
最后登錄: 2020-07-31
查看四夢龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 12:44
停機過電壓,變頻器參數設定問題不屬于維修過程吧,頂多算故障排查。