樓主  發表于: 2020-07-06 19:28
   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113439 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-05
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:10
我們用的是脈沖比較,然后PLC輸出