gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-01 13:17
圖片:
各為大大請問一下
我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了
廠商說可以換東元的E510取代7300cv
但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置
請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢?
還有連線裝置需要更改嗎?

人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-01 16:11
幫你找到7300CV通信手冊,其他的自己研究
a_1_1246163537.pdf (235 K) 下载次数:24
JN5-CM-PDP for E510 user manual.pdf (365 K) 下载次数:19
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gooddaddy) 熱心
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-07-02 09:40
    引用
    引用第2樓gooddaddy于2020-07-01 16:52發表的  :
    感謝twingo49大大熱心幫忙
    這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
    只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
    d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

    .......

    Sn 0101H 轉換出來就是257
    Sn 0102H 轉換出來就是258
    你看一下是甚麼功能,然後看一下新的變頻器一樣的功能在那裡應該就行了

    在 E510 Sn 0101H可能是在 2501H 轉換後是 9473,Sn 0102H可能是在 2502H 轉換後是 9474,我沒東西可以試,你自己確認一下。
    [ 此帖被twingo49在2020-07-02 10:03重新編輯 ]