362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
yuyizhou007
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 72 點
下載積分: 486 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-09-28
最后登錄: 2021-11-15
查看yuyizhou007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-25 15:19
用個100ms定時中斷 累加除以10就行了 1秒鐘刷新一次