樓主  發表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
xxjyty
河南宏建電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 248 點
下載積分: 762 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-10-11
查看xxjyty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-24 12:43
我一直是采用的中值濾波法。在實際工程中效果非常的不錯。
新鄉宏建自動化。專業從事自動化設計配套。在環保,機械,包裝,鑄造等各行業有一定的開發經驗。工作之余從事PLC,觸摸屏解密工作。