smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-11-05
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 17:19
表格指令A(yù)D_T_TBL就是樓主想要的SFR指令了,翻一下在線幫助就可以了
定義好表格條目數量,累加,再用FIFO提取出最先進的數值,就可以實現每個周期提取一次表格條目數量-1個數據的平均值