wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 253 點
下載積分: 8372 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-19 09:50
圖片:
圖片:
圖片:
自制的臺達ASD B2伺服數據線,232、485通訊都能自動偵測成功,但不能聯機,請問此線自制的關鍵是什么?盼指導。
以下是上午用串口精靈監控后發現的問題,使用ASDA_SoftV4軟件自動偵測時的波特率是460800,N82格式,偵測成功,這時軟件會寫入通訊格式為波特率38400,N82,但在按確定時,軟件還是以波特率是460800,N82格式發送數據,引起無法聯機,但用串口調試軟件和驅動器以波特率38400,N82通訊,一切正常,難道軟件上還有什么需要設置更改或者通訊線上有文章,非專用線不可?
[ 此帖被wanruilon08在2020-06-22 10:51重新編輯 ]
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 253 點
下載積分: 8372 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-28 16:05
現在的問題不是掉線和通訊格式,而是不能連機,從網上搜索,有人說是臺達的軟件故意設計要用專用的數據線,自己做的不行,如果純粹是電腦或PLC和驅動器通訊,哪自己做的線就能用。
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 253 點
下載積分: 8372 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-29 08:54
用低版本軟件可以用自制線,這個問題在網上也查到過,但這個軟件不好找,能發一個給我嗎?
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 253 點
下載積分: 8372 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-29 16:11
官網上只有:ASDA-Soft V5.4.1.0     ASDA-Soft V4.08.09(前面兩個都試了,不能用)和ASDA-Soft V3.02(不支持B2系列),沒找到其它版本。