樓主  發表于: 2020-06-11 15:22
驅動器參數設置一樣,會有時間誤差嗎,還是直接不能用,必須用同步控制功能嗎。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-12 21:49
你是做什么同步,如果是龍門結構控制的話建議用QD77MS+JE-4的組合,用同步控制簡單設置就可以了,用脈沖控制的話精度要求不高的情況下可以運行,但是過一段時間很可能出現問題,那你必須監控扭力值設置報警(比如80%),出現報警后就斷開電源放勁后再來,客戶如果接受這樣的話可以一試。如果兩個電機做同步沒有機構連接,那可以運行一段時間后再分別回一下原點,然后再進入同步控制。強烈建議用光纖,穩定可靠簡單。
樓主留言:
是類似龍門結構,qd77這套我知道就是價格偏高QAQ