此樣例適用于新手,老手請無視

請注意:FX5U是需要設置參數的,大致步驟如下:

1、點擊軟件左邊的 “參數” -  “系統參數”,在彈出的窗口中設置PLC型號為FX5U-32MR/ES  (本次樣例使用機型 )
2、點擊軟件左邊的 “參數” - “FXUCPU” - “模塊參數” - “模擬輸入” 設置FX5U內置的2路AD
3、點擊軟件左邊的 “參數” - “FXUCPU” - “模塊參數” - “模擬輸出” 設置FX5U內置的1路DA
4、右擊軟件左邊的 “參數” - “模塊信息",添加新模塊,然后在彈出的窗口上選FX5-4AD-ADP,并進行設置
5、右擊軟件左邊的 “參數” - “模塊信息",添加新模塊,然后在彈出的窗口上選FX5-4DA-ADP,并進行設置

需要注意的是,F(xiàn)X5-4AD-ADP 安裝在不同位置時,對應的SD不同,  FX5-4DA-ADP也是同樣道理
這個樣例中,第一個位置安裝了FX5-4AD-ADP, 第二個位置安裝了FX5-4DA-ADP
如果是其他排列,對應的SD請查詢相關手冊,下載地址http://down.ymmfa.com/?id=399

接線方面,電壓時比較簡單,就2根線。
注意FX5-4AD-ADP的電流需要接3根線,如下圖:



FX5-4DA-ADP 的電流信號只用接2根線,如下圖:



注意FX5-4DA-ADP需要別外供給24V電源,模塊盒子里配了一根線,在模塊側面插入,不通24V電,POWER燈不會亮

以上樣例測試時,我把DA的線接到AD上,檢測正常。
本機內置的模擬量輸入感覺有點偏差,DA輸出4000時,AD收到大概是4040。
ADP的比較準確,DA輸出16000時,AD收到是15998。

   樣例-FX5U內置模擬量,4AD-ADP,4DA-ADP.zip (420 K) 下载次数:2882