aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-04 00:06
請教大神:西門子S7-200PLC,CPU226有2個串口,與三菱D700用Modbus RTU  485通訊控制,如果加個西門子SMART觸摸屏連接到S7-200   CPU226PLC,那加的這個觸摸屏以及PLC、變頻器再怎么設置通訊?S7-200已經是主站了,變頻器是從站了。把觸摸屏連到另一個串口,怎么設置?
[ 此帖被aabbcc296在2020-06-04 08:22重新編輯 ]
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 08:36
一個口做主站,另一個口做從站
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。!   QQ:545636511
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 09:08
port0只能做主站,讀取變頻器參數;port1可設為從站,與觸摸屏通訊。
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。!   QQ:545636511