工控小白學習
工控學習
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 80 點
下載積分: 997 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-04-01
最后登錄: 2023-09-16
查看工控小白學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-28 11:22
用5u控制mr-je-c的時候添加了軌跡位置模式控制指令后無法重新設置原點是什么原因
我把軌跡位置模式指令刪除后只用軌跡速度模式就可以重新設置原點了
求助各位大神解惑,萬分感謝
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-29 22:41
這個還是要多看手冊才行。一兩句話說不清楚。
附件: MR-JE-C技術資料集(軌跡模式篇)-1703.pdf (1000 K) 下載次數:92
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: MR-JE-_C伺服放大器技術資料集-1704.pdf (3809 K) 下載次數:86
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: MR-JE-_C伺服放大器技術資料集(CC-Link IE現場網絡Basic篇)-1703.pdf (836 K) 下載次數:74
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯