樓主  發表于: 2020-05-17 17:25
電機星三角啟動的問題!首先描述一下問題

工廠改造安裝,有全新的也有舊的電機。
有幾臺電機三角形運行電機不轉,啟動切換都正常(啟動都是正轉)

在電機端調相讓電機反轉,啟動運行都正常,然后去電源端調相讓電機正轉,啟動運行也都正常。


有些電機在電機端調相一切正常,有些電機必須在電源端調相才能正常。


問題來了,同樣是改變相序調相,為什么有幾個電機必須要在電源端調相才能正反轉啟動運行都正常。
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-17 21:32
星三角調轉向,電源端調2根線,電機端要調4根線。