工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 114259 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-18
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-14 13:33
14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少