很蛋疼的問題,今天工廠的老板突然問我電壓低怎么辦,結果就是總變壓器100kva,然后各個機器的粗略估算總功率差不多400kw,又不想換變壓器,有沒有大神碰到過啊
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 08:08
引用
引用第3樓huangaijia于2020-05-06 21:15發表的  :
看具體使用情況 調電壓也不能太高 晚上不工作的時候 容易超壓 觀察過功率因數嗎 有沒有大型設備 各方面都要考慮清楚  你得觀察一下 你們工作時的最高電流 不能光看設備銘牌上的

最主要的一般不會全開,電焊機又多,這樣電壓不穩定,如果主干線路加大會不會好一點呢?
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-07 08:09
引用
引用第2樓ajunn于2020-05-06 21:04發表的  :
超這么多,增容是必須的。

電壓可以找高壓電工調高一點,不知是不是所有變壓器都能調

已經調到390了,
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-07 11:47
引用
引用第6樓狂風如風于2020-05-07 10:44發表的  :
有功率補償柜嗎?電焊機多的話一定要加功率補償柜才行

意思單獨拉一條主干線路,然后加上功率補償柜單獨對電焊機輸送電源嗎?
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-09 11:51
引用
引用第13樓ajunn于2020-05-09 11:16發表的  :


390是哪里的390?
二次測標準是400V,可以調到405V,負載離變壓器遠可調到410V,因為用電設備允許電壓上限一般為 +10%。

.......

變壓器端是390,v,一會讓他們試試調410
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-05-09 11:59
引用
引用第15樓crgtom于2020-05-09 11:55發表的  :
變壓器沒冒煙已經很幸運了,要定時測溫啦!增容吧,

我也是這樣想的,問題是他不是全部機器都開,就沒太大問題,想開的時候就開不起來了