dzc1984
級別: 探索解密
|
各位大師:現有一歐姆龍PLC的輸入觸點損壞,我在程序內修改成一新的輸入點后能正常使用,請問能否在不修改觸摸屏地址的情況下仍能顯示損壞點的工作狀態? |
---|---|
|
zh_s_c
級別: 工控俠客
|
應該是可以的。比如原來的點是0.00,你增加兩條語句: LD 0.00 OUT 0.01 把0.01作為實際輸出點,0.00僅作中間點和顯示點。顯示屏上的顯示仍然正常。 0.00點僅僅是硬件壞掉了,不能輸出而已。 不好意思看錯了,如果是輸出點是可以的,輸入點可能不行。 |
---|---|
|