三菱 PLC,梯形圖語言

按下X0啟動,Y0閃爍3次后停止。

希望能看到不同的實現方法。
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-05 16:46
Y0 := M0  AND M8013;
    CTU_1(CU:= Y0 ,RESET:= M1 ,PV:= k3 ,Q:= M2 ,CV:= D1);

IF LDP(TRUE,X0) THEN
    SET(TRUE,M0 );
    RST(TRUE,M1);
END_IF;

IF M2 AND LDF(TRUE,Y0) THEN
    RST(TRUE,M0);
    SET(TRUE,M1);
END_IF;