樓主  發表于: 2020-04-01 08:34
本人用plc正常使用 輸入部分使用PLC自帶的24v內部電源 輸出部分使用外接的穩壓電源 這樣用也是老師教的 但是我現在有點疑惑就是難道不可以全部使用內部的24v電源嗎?會不會是有可能內部電源的電流無法帶動類似直流電機的一些較大負載?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-02 11:49
PLC內24V電源為毫安級電源,用于向近接開關,小型HMI等供電是可以的,如要供大電流的是不可以的,要另加外部電源。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼