hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 557 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-05-09
查看hl1357978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-24 16:09
圖片:
各位大佬,請教下,像圖中的流水線,有很多擋停和支線(到專機設備)。 這相鄰兩個擋停的邏輯怎么做。我考慮了兩種:
1. 若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行。工件到達擋停(N+1)位置,允許上級進料=0.  
2.若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行,工件離開擋停N則擋停(N+1)允許上級進料=0。
主要就是下級擋停的允許上級進料信號什么時候復位,是下級擋停感應到工件到位后復位“允許上級進料信號”還是工件通過了上級擋停就復位這個信號?
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 5353 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-10-14
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-24 16:33
個人見解:只要你的每個擋停動作的啟動做一個互鎖,第二鎖第一、第三鎖第二、依次類推下去;第二完成解除與第一的互鎖,第三完成解除第二的互鎖,這樣就避免出現工件回挨著工件的現象。
多學多用!