樓主  發表于: 2020-03-23 10:16
首先個人申明,寫這篇文章的目的不是為了詆毀這個品牌,只是希望有人使用CP系列PLC前能先關注下,如果想用CP系列PLC做中大型工程的請小心,不然會讓你痛不欲生直接切入正題(我的CX-PG的版本是:9.70,Win10系統)1、功能塊內不能變址IR或者DR;
2、功能塊內不能使用InOut數組或變量;3、功能塊內有些特殊地址A地址類不能使用;4、功能塊內有些快捷鍵不能使用,需要自己選定;如:CF1135
、主程序內,在局部符號內創建了變量后,選擇自動生成地址,在程序內使用變量的時候提示錯誤,不能使用;和OMRON確認不能使用,需要指定具體地址;
6、主程序內不能插入SCL
以上是個人總結,勿噴!
初次接觸工控論壇,請各位多多指點....
有來有去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 124 點
下載積分: 672 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-11-06
查看有來有去的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-02 09:33
這些問題在NX1P2中都能夠實現的。