成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-22 14:28
各位大神:
   大家好!
    我的儀器的輸出是4~mA,使用的3U-AD模塊,設置4  設置增益是4000 ,偏移設置是0  污水的PH值1~14  比例值286   也就是1是286mA   PH值6=6*286 可以這么理解嗎?那么這個數據怎么處理了?現在我都有點蒙逼,請各位大神指導。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-03 16:37
按比例算的話,是286,但從酸性到堿性,儀表是不是保證按比例輸出?值得探討。