樓主  發表于: 2020-03-17 20:58
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個是我寫的程序 ,是信捷XD3 PLC,是不是跟這個寫入次數10萬次有關系。硬件檢測過了 如果直接斷開溫度模塊直接給加熱環加熱是有溫度上來的。用的是亞泰的溫度模塊YLMK-511.RS485通訊,然后plc是A B雙絞線。通訊協議是MODBUS-RTU.客戶一開始用是好的但是到了直到昨天晚上2臺機器都不行了,出現加熱沒反應的情況,一臺設備剛發過去5個月左右另一臺發過去他們用了有8個月左右。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-01-01
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-18 09:08
可能是加熱模塊壞了吧?還有那個 HD40 程式是不是要改一下,不需要一直寫入,有改變再寫入就好?div class="3zvhlpj" id="lwd_2107435">
樓主留言:
那如何寫呢。比如說從1變?時改變數值,然后重新寫入。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-01-01
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-18 12:19
引用
引用第5樓葉開游俠于2020-03-18 11:46發表的  :
我直接這么寫了 感覺也可以@twingo49

可能要試試看吧,而且跟觸摸屏的設定有關,如果你用的屏是威倫或信捷的,我記得有一個數值輸入後通知接點的功能可以試試看