樓主  發表于: 2020-03-13 21:29
從網上買了一套步進電機及絲桿,然后是自己做的,步進電機驅動器設置了800脈沖一轉。
絲桿也是8MM的,問了絲桿老板跟我說螺距是2MM。
然后自己看了定位控制本書查的資料,脈沖當量是2MM/800=0.0025MM/PLS
假設需要走10MM,公式是10/0.0025=4000P
結果我設置了4000個脈沖,步進電機走了40MM。
比按計算的多了4倍。
同樣我設置800P,就走了8MM
請問是那里計算錯誤了嗎
還是有計算不對的地方。
xiaoyong898
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-14 08:37
老板說了假話