從網上買了一套步進電機及絲桿,然后是自己做的,步進電機驅動器設置了800脈沖一轉。
絲桿也是8MM的,問了絲桿老板跟我說螺距是2MM。
然后自己看了定位控制本書查的資料,脈沖當量是2MM/800=0.0025MM/PLS
假設需要走10MM,公式是10/0.0025=4000P
結果我設置了4000個脈沖,步進電機走了40MM。
比按計算的多了4倍。
同樣我設置800P,就走了8MM
請問是那里計算錯誤了嗎
還是有計算不對的地方。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113519 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-22 15:06
驅動器細分夠么?別有累計誤差
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件