木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC
2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC

問題來了:
由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)!

求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱?

實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱

PS:程序現狀
輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況
輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ]
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2898 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-10-28
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-13 10:07
程序這樣寫挺完善的,沒什么建議
另:熱電偶裝反,你 的程序5分鐘檢測溫度未到達,就切斷輸出,也算屏蔽手段吧