圖片:
圖片:
我采用2相2輸入的方式用PLC來記錄編碼器的脈沖,然后用Z相信號做為清除輸入信號,可是為什么轉了一圈Z相信號已經傳給PLC但是 高速計數器的值還在 還是沒有被清除,請教各位大師是什么情況?Z相信號接的是X4,計數器用的是C251
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 1002 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-29
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 17:44
C251換成C252試試看。