樓主  發表于: 2020-03-10 14:48
圖片:
圖片:
fx3u-485adp-mb做modbus從站 手冊中的從站功能代碼怎么理解,往哪里用,從站不是不能執行讀寫嗎?不是所有的讀寫數據功能都是由主站來執行嗎?從站配置好通訊協議和地址后是不是就可以了?如圖,圖片程序是從站程序。舉個栗子:主站要讀寫從站的M0,那么從站只需要配置好通訊協議和從站通訊地址,然后主站那邊執行ADPRW指令來讀寫M0的狀態就可以了。請各位指點。
ulikai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2024-09-03
查看ulikai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-21 14:37
請問 plc作從站,我看到M0和D0首地址都是0,該怎么區分呢?
ulikai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2024-09-03
查看ulikai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-21 16:31
引用
引用第4樓twingo49于2020-03-21 14:52發表的  :

還要考慮功能碼,例如功能碼 5H是線圈寫如這時後0是指M0,若是功能碼6H則是寄存器寫入這時候0就是指D0。

  
謝謝!我還有兩點疑問:1從站代碼功能表輸入讀出和輸入寄存器讀出是什么?2.如果作為主站,讀和寫功能碼不是都由從站決定嗎,怎么還有個主站代碼功能表?