caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-20 15:44
                各位路過的大神,請問一個三菱FX5-4AD的模擬量模塊,能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器??
                
         因為之前的都是接?4V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號都沒了,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊?

          還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊 ?    
        
           請指教,感謝!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 18:03
4AD 信號只能直流。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-24 15:35
如果供電和輸出信號是隔離的,那沒問題。

如果供電正好又是輸出信號的電源,那不行。

你這個情況,最好單獨用表測量一下那一路的信號。如果電壓電流都在范圍內,那再檢查下接線,還有PLC的參數設置。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水