neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-07-24
查看neuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-18 21:17
設備故障停機了,設備用的是總線伺服MR-J2M-P8B,之前都是用的脈沖,總線的不懂,查了下說明書

E6報警是急停報警,SG和EM1未接造成(這個沒用,CN3壓根就沒接)

但是E7報警也是急停報警,是屬于控制器急停報警

原因:強制停止信號輸入到了伺服控制器中    解決方式:關閉強制停止信號

問題:怎么關閉這個強制停止信號??


tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-19 17:20
要么禁用EM2要么短接要么自動ON
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(neuser)
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!