土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-09 10:32
設備是一個旋蓋機,兩臺伺服帶動兩套橡膠輪,其中1號伺服電機運行中噪音很大,脫開齒輪后空載運行也是這樣,感覺像是電機的渦流噪音,把2號伺服驅動器線頭拔掉,把1號電機接到2號驅動器聲音就沒了,奇怪的是用1號驅動器接2號電機也正常,再重新換回來一號電機還是有異響,真的不知道怎么搞了
重新更新一下,兩套伺服是一模一樣的(松下),750W,現在直接對換后一號伺服帶二號齒輪負載沒問題(判斷伺服驅動應該是好的),二號伺服帶一號齒輪運行10分鐘報警ERR21和ERR16,如果是空載(脫離齒輪電機光軸空轉)不報警。奇怪的是一號伺服帶一號電機不帶齒輪空載也報警ERR16,現在已經采購一個電機到貨后更換試試,再次感謝各位大蝦的回帖
[ 此帖被風清云淡在2020-02-28 14:53重新編輯 ]
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 678 點
下載積分: 2454 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-11-07
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-09 20:04
這是參數問題,下載松下伺服調試軟件,自動調速一下剛性就好了。

或者手動調整Pr003和Pr004的參數,把Pr200參數調到1也有點幫助。