PLC是西門子200Smart,HMI是MCGS的TPC7062HI。目的是Modbus485通信(不是Modbus RTU485通信)
PLC串口的3、8腳分別是485A/B與HMI的COM口7(+)、8(-)連接后始終無法通信,相關設置如圖
請諸位指出我錯在何處,謝謝!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 7397 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-11-06
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-01 19:36
3對7,8對8
本帖最近評分記錄: