請教各位臺達VFD一M變頻器,在用RTU方式通訊時在8位數據位的三種方式下均正常,即8N2,8E1,8O1時都可以,校驗均為CRC。后改為ASCll方式時數據格式在7N2,7E1,7O1,校驗碼為LRC計算方式并且計算結果與資料上給的一致,以ASCⅡ方式發(fā)送變頻器無反應。調試時使用的是串口調試軟件。
如令變頻器正轉運行RTU格式為0106200000120207,AsCll模式16進制為:010620000012C7,發(fā)送時為3A3031303632303030303031324337,無論怎樣都無響應,且通訊格式都已調為一致,地址都為1
[ 此帖被新手駕駛f22在2020-01-18 21:41重新編輯 ]