樓主  發表于: 2020-01-16 10:38
圖片:
各位前輩好,小的最近在測試fx3U與power通訊
執行指令A(yù)DPRW H1 H10 K1 D1000 D10
D8422會出現261這個數值
查過手冊沒有261

使用PC軟體去讀寫都正常
PLC 使用H10會出現異常,H3與H6正常
神奇的一點H3讀出來的數值與我使用H10寫入一致
PC使用H10寫入 PLC使用H3讀取的數值也相同
求各位前輩解答 這是甚麼狀況

ps附件為通訊的格式
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-17 09:03
圖片:
你的D8420通信格式都不對,通信頻率哪里有1011,根本就沒有這種頻率.
好好看看這張圖片搞好你的通信格式吧