樓主  發表于: 2020-01-12 13:52
請問各位老師 我司有一臺三菱MR-J4-500B現在報70.3  --16.3故障,這是編碼器有問題嗎?而且已經重新換過一條新的編碼器線了一樣報這個故障,驅動器和電機都是剛買回來新的,一上電就報這個故障了、、、、新的東西不會這么快就壞了吧???



    
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-16 17:55
報這個,一般是編碼器電纜壞,有時是電機編碼器壞。

但我遇到過2次,是驅動器。 因為驅動器的那個編碼器電纜插頭,由于外界因素,比如熱插撥,導致里面的貼片電阻 ,貼片電容壞了。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫