maozg0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 867 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-07-04
查看maozg0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-11 12:49
三菱MR-JE-B伺服750W,帶剎車,剎車線直接接在繼電器的常閉觸點上,上電剎車就打開,現在設備一上電,伺服電機就自動下降一些距離,如何解決?是不是我的伺服參數設置有問題?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 21:09
取伺服ON信號解剎車
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(maozg0725)
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓