目前用3U在做沖床上下料,伺服的速度很快,碰到極限開關總會跑過了,求教極限開關的信號給plc還是接到伺服驅動器上面,才能讓伺服立即停止呢
陳經理
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 56 個
工控威望: 180 點
下載積分: 3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-05-08
查看陳經理的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-02-22 08:05
如果用于特殊保護,可以使用驅動器自帶的左極限和右極限功能,同時感應器最好使用高速的槽型光電(松下),劣質的反應慢,再就是電機和負載要匹配好,小牛拉大車也會出這樣的問題,通過這些措施延遲時間可以降到最小,可以立即停止,并且伺服報警,需要復位,長期這樣會對電機和傳動機構造成沖擊,影響使用壽命,如果你只是利用這個點做定位停止的話,建議你使用絕對定位或PLC的中斷定位,不然你的設備很快要完蛋。打字不易,建議加分