廠里買了2臺新的15KW變頻器,一臺變頻帶2個7.5KW電機,開始只調了升降速時間各為50秒,其它為出廠設置,投電運行到40HZ左右電流就到了變頻的額定電流,頻率再往上升就報警了,降速到15HZ左右老是報OL,還時不時報過電流,升降速電流變化幅度大,后面把轉鉅提升,基本頻率,適用負載,基本電壓,防失速動作水平,加減速基準頻率,上限頻率通通調整過,得出了一個勉強能運行起來參數(shù)值,轉矩提升:3%,基準頻率:60HZ,基準電壓:400V,重點說一下這個,無論用出廠設置9999或8888或自定義其它電壓,只有400V效果比較好一點點,防失速動功作水平怎樣調也只能調到變頻器降速時不報過電流故障,OL依然解決不了,調完所有參數(shù)后效果只能是升降速電流變化依然大,降速到15HZ右左依然是會報OL,但不報基它故障,頻率50HZ電流25A左右,跟機臺原裝的臺達變頻器比,臺達升降速電流穩(wěn)步上升或下降,50HZ電流不到20A,三菱這東西唉不知道怎么說,太水了