引用
引用第17樓齊天大圣于2019-12-30 08:45發表的 :
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。
不吸合那個觸點,接上繼電器時,是多少伏?24V繼電器低于18V時,吸合就不可靠了.
按你的說法,PLC應是晶體管輸出,量電壓時應在接上繼電器時測量,電壓低繼電器會吸合不了!而斷開繼電器時,PLC接點為空載狀態,如果晶體管壞了,可能會出現有電壓而電流很小,接上繼電器后掉電壓的情況.
[ 此帖被anlyl2014在2019-12-30 09:53重新編輯 ]