如題所示,比如:5Uplc收到相機發的字符,1表示為OK,2表示為NG,查詢ASCII碼得知,字符1=十六進制31=十進制49,PLC程序怎么把字符1轉換為十進制數?謝謝
zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 7636 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2024-06-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-25 14:20
非常感謝
zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 7636 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2024-06-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-25 14:21
我剛才試用了VALP(字符串轉BIN指令),但是軟件模擬,觸點剛接通就報錯了
zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 7636 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2024-06-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-25 14:25
不知道怎么上傳圖片