仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-24 19:37
圖片:

1.現程序已經在用C236做高速計數,X1我還在用來做簡單的開關量信號
    可以嗎?
2.高速計數器計數沒問題可以正常計數,但監控程序X1可能由于檢測物體的速度過快,PLC上的指示燈有微亮,信號就消失了,監控程序開關量信號根本反應不過來.(程序也是沒有反應動作)
    

   各位高手有什么好方法可以捕抓到X1信號?
   mov  k0 D8020  也用上了,還是沒有反應過來
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-25 09:07
你的C236是啥狀況?是頻率高還是訊號短?
如果X1的訊號只是短但頻率不高,那可以將訊號并到別的X點位做中斷處理,如果X1的訊號頻率也高就無法處理了(受限于PLC掃描周期)。

感覺你的狀況只是因為訊號短,所以才用C236來做高速計數。應該可以不用C236,直接改用X1中斷處理來做計數。
[ 此帖被leechengyu在2019-12-25 09:13重新編輯 ]
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-25 11:56
每秒將C236的值DMOV至?xí)捍嫫,比?duì)新舊暫存器的差值就可以了