仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-20 19:19
1.從PLC讀取出來的程序提示沒有編譯("程序本體"為紅色字體)有FB程序,
2.我進行全部編譯后做程序校驗提示不一致.

有辦法能讓我讀出正確運行的程序嗎?


三菱客服就說程序有上一次沒有完全覆蓋的垃圾,是這么一回事嗎?
q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 15:41
讀出來的程序還要沒編譯的?