樓主  發表于: 2019-12-06 15:42
在目前的設備上用RS指令進行232的自由口通信,程序內容RS D200 D150 D0 K19,通信正常,當將D0改成其它任意的寄存器,馬上就不能接收數據了。有遇到過這種情況的朋友能指點一下,謝謝!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10684 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-01-03
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-07 15:42
D0 K19,表示接收數據從D0開始,共19個D,也就是說:D0-D18為接收到的數據 存放位置,如果你改為D50 K19,就變成D50-D68,數據 存放位置變了。