2671878265
虛心接受,謙虛學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 587 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-06-10
最后登錄: 2024-10-22
查看2671878265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 16:12
使用的plc FX3GA    A85模塊3U485ADP  通信一切正常  數據都正確  就是報警 d8402  205   地線接觸良好  兩端電阻都已經設定好  110歐姆   程序是按照三菱485ADP手冊樣例編寫的 沒毛病   現在就是解決不了 三菱官方電話打了10次了   就說是干擾  忘大神垂簾   幫忙  
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-03 15:27
同意8樓,通訊上還報警大部分是線路問題啦,你打400電話在多次也沒啥用
樓主留言:
熱心助人!
斗志不能低