檢測絕對值編碼器壞的問題。比如D100里面的數正常是從1-360 1-360 或者360-1 360-1 這樣循環(huán)。就是D100里面的數變換也就是相鄰的數 。如果D100的數不是按順序變換,PLC要 有報警。不知道怎么弄,會的兄弟指點下啊
專業(yè)維修伺服。QQ672795148
早上帥醒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 46 個
工控威望: 323 點
下載積分: 636 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2019-05-17
最后登錄: 2024-12-19
查看早上帥醒的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-12-04 11:32
前一個數字跟現在數字比較,大于1就報警