duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-10-31
查看duquanplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-19 22:18
現有項目用歐姆龍nx系列plc通過EtherCAT控制松下伺服馬達,手動和走位置都正常。只是當馬達在運動時按下急停驅動mc_stop指令,馬達不能立即停止,而是呈減速狀態運行很長一段距離才停下來,同時伺服報警。監控發現按下急停時,速度命令變?,但是伺服反饋的速度不為0,導致伺服還在運動。請問這是什么原因及怎樣解決?謝謝!
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-10-31
查看duquanplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-20 19:49
現在可以停下來。但是在回原點時到達接近原點開關時,驅動器報27.4錯誤代碼,不知道為什么?