樓主  發表于: 2019-11-18 20:24
我們現在有10臺帶通訊功能的宇電溫度控制儀表,用三菱Q系列的PLC進行通訊,主要是采集溫度儀表上顯示的數據到觸摸屏上進行顯示,不參與溫度控制的,用RS-485通訊方式進行通訊,用QJ71C24N模塊,,我怎么編程采集數據能,請問有高手幫忙解答一下這個方案怎么解決,可以編一個儀表的采集小例子更好,我問了好幾個人都不會,請用過的朋友幫解決一下,謝謝!!(溫控儀不支持MODBUS通訊協議,支持無序通訊協議)
njlh123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 4775 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-10-23
查看njlh123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 21:15
看看儀表版本是多少?8.0以上版本是支持MODBUS的。如果不是,宇電官網上有通訊說明和案例參考一下