另落成泥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-12-02
查看另落成泥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-18 00:22
1. 為什么工控柜進電主電路都使用NFB(No Fuse Breaker),而一般支路只使用普通空開?
2. 斷路器的額定電流是電路正常工作時允許通過的電流,那脫扣電流、殼架電流分別表示什么?斷路器選型時是只考慮額定電流嗎?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 12:18
哈哈,啥叫NFB。無熔絲開關,其實就是斷路器
三人行者必有我?,擇其善者而從之