a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
|
圖片:
原本是FX3G的PLC,換了FX3U之后寫入原本的程序都是正常的,其他動作都OK,但是伺服電機不動作,是J4的伺服驅動器。。。看程序里面伺服的程序已經運行了。。但是伺服電機不動,換回原來的FX3G,一切正常。。有沒有大神知道是哪里的原因。。 |
|
---|---|---|
|
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
|
應該是參數沒寫吧,比如速度... |
---|---|
|
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
|
FX-3U的運行中監控圖片是最上面那一張嗎?如果是電機應該發出脈沖了; 監控一下M8343或M8344限位到了嗎? 樓主留言:程序里面沒有M8343跟M8344這兩個點,程序里面是運行了,而且我也看到伺服驅動器上面的數字有變化,但是電機沒有動,或者是動的太少看不出來?是不是這兩種PLC計算脈沖的倍數不一樣還是怎么著 |
---|---|
|