圖片:
        原本是FX3G的PLC,換了FX3U之后寫入原本的程序都是正常的,其他動作都OK,但是伺服電機不動作,是J4的伺服驅動器。。?闯绦蚶锩嫠欧某绦蛞呀運行了。。但是伺服電機不動,換回原來的FX3G,一切正常。。有沒有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 09:28
應該是參數沒寫吧,比如速度...
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看thawless的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-06 11:26
FX-3U的運行中監控圖片是最上面那一張嗎?如果是電機應該發出脈沖了;
監控一下M8343或M8344限位到了嗎?
樓主留言:
程序里面沒有M8343跟M8344這兩個點,程序里面是運行了,而且我也看到伺服驅動器上面的數字有變化,但是電機沒有動,或者是動的太少看不出來?是不是這兩種PLC計算脈沖的倍數不一樣還是怎么著
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看thawless的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-06 14:29
5樓提醒得對,是不是用了FX3U-64MR的PLC,應該用64MT。要看PLC的側面,拍照照片來看看。
樓主留言:
是的,我看了是MR的PLC,這樣還有解決辦法嘛